家里经常打闪电的时候跳闸求问家里经常打闪电的时候就跳闸是哪里出了问题?HDB中层,没有开大功率的电器。昨天晚上半夜闪电,空调,热水器,连风扇也没开,还是跳闸了。而且据观察,只有我家跳闸,邻居没事。求有经验的分享可能是哪里出了问题?
如果找电工来家里能查出来吗?总不能等到闪电来了再检查吧?况且不是次次闪电都一定跳闸。
最近暴风雨连连,实在太苦恼了。
---
该帖荣获当日十大第4,奖励楼主12分以及18华新币,时间:2022-10-10 22:00:14。
两个可能
估计你的是旧组屋,而且是超过40M的楼层了,可能靠边?
建议你先按一下RCD 上面的测试按钮,如果可以进行保护动作,复位之后正常工作的话,我觉得两个可能,一个是闪电放电过程中感应电,造成你的漏电保护器感应到有漏电,造成动作。另一个是家里的接地线有问题。
临时的解决办法是电箱里面加浪涌保护器(surge arrestor)换一个TYPE F 或者TYPE B的漏电保护器(RCD/RCCB),但是这种治标不治本,只可以防雷直击,对感应电跳电只是提高了感应的阈值。
长期解决的办法: 1. 要HDB重新测这段防雷引下线的接地值和连续性。(应该是时间长了,有地方结构钢筋和接地连在一起了,估计是之前防雷用的是钢筋,埋在结构里面做引下)
2. 找个专门做injection test的,测一下你家进户线的对地值,可能家里的接地线断了也会有这个问题。
话说按下去RCD的按钮不动作,或者不能复位,就得换RCD
