估计你的是旧组屋,而且是超过40M的楼层了,可能靠边?
建议你先按一下RCD 上面的测试按钮,如果可以进行保护动作,复位之后正常工作的话,我觉得两个可能,一个是闪电放电过程中感应电,造成你的漏电保护器感应到有漏电,造成动作。另一个是家里的接地线有问题。
临时的解决办法是电箱里面加浪涌保护器(surge arrestor)换一个TYPE F 或者TYPE B的漏电保护器(RCD/RCCB),但是这种治标不治本,只可以防雷直击,对感应电跳电只是提高了感应的阈值。
长期解决的办法: 1. 要HDB重新测这段防雷引下线的接地值和连续性。(应该是时间长了,有地方结构钢筋和接地连在一起了,估计是之前防雷用的是钢筋,埋在结构里面做引下)
2. 找个专门做injection test的,测一下你家进户线的对地值,可能家里的接地线断了也会有这个问题。
话说按下去RCD的按钮不动作,或者不能复位,就得换RCD.
|