东芝空调室内机时不时不能制冷 有2个LED高速闪烁
<<始页  [1]  末页>> 

东芝空调室内机时不时不能制冷 有2个LED高速闪烁查手册说是信号线故障
现在发现一个临时解决方法是断空调电源 把室内机电源板里的几个线插排拔掉 过几分钟再插回去
这样往往能用个1-2礼拜 之后可能又会出现同样的问题--不制冷 2个LED高速闪烁

看起来是室内机和室外机的信号线有问题 但是不明白为什么时好时坏
 [本文发送自华新手机Wap版] [niubee (8-15 16:23, Long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]1楼

跟我之前遇到问题一样找人来看,说是主板问题。
当时空调也好几年了,于是直接换了全新空调。

结果全新空调也一样,空调厂家来检查,说是里面的气都漏没了。long story short。。。最后结果是空调管道(房间里面的一节管道漏气了)。补好管道就没事了,让我真心怀疑错怪了旧空调。
[小怪 (8-15 18:02, Long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]2楼

换新空调出现同样的毛病 最后发现是电线问题 有一根信号线有问题[niubee (8-31 17:37, Long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]3楼

最好找个不错的人过来看看。量下气我家也是一开始自己弄。不得要领  [本文发送自华新手机Wap版] [SDXQ (9-25 17:35, Long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]4楼

既然是接触不好,插拔一次可以撑1-2周很正常因为摩擦了一次,接触会变好。你可以用wd40喷下插头插座,然后用纸擦干,应该效果更好。

另外看看插头和插座是不是有脏或者锈,有的话清理下。
[qingni2 (9-25 17:44, Long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]5楼