洗手间的安全!!!在新加坡及马来西亚出现了几个案例,今天自己作了一个员工培训,发现这是一个很严重的问题,因为大多数人只是知道电的危害,但是不知道电的检测,下面是出现的案例,大家看一下吧!
http://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/teenager-electrocuted-in-shower-died-of-misadventure-coroner-finds
http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysian-student-electrocuted-by-hot-water-heater-while-having-shower
http://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/boy-15-possibly-electrocuted-in-shower
---
该帖荣获当日十大第8,奖励楼主4分以及6华新币,时间:2017-07-27 22:00:04。[步伐 (7-27 9:40, Long long ago)]
[ 传统版 |
sForum ][登录后回复]1楼
加照片让大家知道说的是什么东西
[步伐 (7-27 10:01, Long long ago)]
[ 传统版 |
sForum ][登录后回复]2楼
那种储水型的热水器也有这个问题不?[urwing (7-27 10:32, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]3楼
有什么办法去检测嘛?xmlzj [本文发送自华新iOS APP] [Sue0123456 (7-27 10:35, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]4楼
(引用 Sue0123456:有什么办法去检测嘛?xmlzj)可通过一个电灯泡检测,不过需要修改电灯的结构[步伐 (7-27 10:43, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]5楼
(引用 urwing:那种储水型的热水器也有这个问题不?)也是有的,这个帖子的主要点子是在潮湿的环境下的电安全[步伐 (7-27 10:44, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]6楼
(引用 步伐:可通过一个电灯泡检测,不过需要修改电灯的结构)当然这只是粗略的检测,除此之外还有漏电开关的有效值的检测,第二个相对也很重要[步伐 (7-27 10:46, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]7楼
(引用 步伐:当然这只是粗略的检测,除此之外还有漏电开关的有效值的检测,第二个相对也很重要)看了之后好害怕啊然而不知道怎么检测啊 [本文发送自华新iOS APP] [lomo35 (7-27 10:54, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]8楼
(引用 lomo35:看了之后好害怕啊然而不知道怎么检测啊)正常检测是要打开看一下并作一些功能测试[步伐 (7-27 11:03, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]9楼
(引用 lomo35:看了之后好害怕啊然而不知道怎么检测啊)这是前几天给别人作检测的时候发现的
[步伐 (7-27 11:05, Long long ago)]
[ 传统版 |
sForum ][登录后回复]10楼
(引用 步伐:这是前几天给别人作检测的时候发现的 ...)上图可见这个已经处于安全的边缘了!可以看到很多水珠!![步伐 (7-27 11:06, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]11楼
(引用 步伐:上图可见这个已经处于安全的边缘了!可以看到很多水珠!!)你是说那个盒子内部的线上有很多水珠吗?谢谢 [本文发送自华新iOS APP] [lomo35 (7-27 11:23, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]12楼
我用万用表测试过热水器进出水接口金属部位和进户水管的电阻基本接近于0,应该可以认为部件都已经接地了。
关键是热水器的接地一定要可靠,即使漏电,主要电流也不是从人体通过。
跳闸开关没有检查过,有没有简单的检查方法,人为制造漏电?[newniu (7-27 11:48, Long long ago)]
[ 传统版 |
sForum ][登录后回复]13楼
(引用 newniu:我用万用表测试过热水器进出水接口金属部位和进户水管的电阻基本接近于0,应该可以认为部件都已经接地了。 关键是热水器的接地一定要可靠...)漏电保护开关上一般是有测试按钮的再就是找一只10W内的灯泡,一只脚接到插头的的火线或零线,另一只脚接地。[格布 (7-27 12:29, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]14楼
(引用 lomo35:你是说那个盒子内部的线上有很多水珠吗?谢谢)是的。当时这位屋主跟我说他家的热水器已经至少4年了,用的非常好,没有坏过。但是我看在热水器底部有一点点水珠头,就建议他让我查一下。
不查不知道,一查吓一跳!
一打开,流出一些水来,当时屋主脸就黄了!并且查了一下电保护,发现保护失灵!
至于漏水的原因,主因是内部水管裂了一个小口!
当然,由于这个问题,屋主让我查了一下另外一个热水器,另外一个没有问题,保护功能无损。[步伐 (7-27 12:33, Long long ago)]
[ 传统版 |
sForum ][登录后回复]15楼
(引用 格布:漏电保护开关上一般是有测试按钮的再就是找一只10W内的灯泡,一只脚接到插头的的火线或零线,另一只脚接地。)恩,此法可行,可以查出漏电开关的漏电功能,但是不能查出漏电开关的保护功能[步伐 (7-27 12:37, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]16楼
(引用 newniu:我用万用表测试过热水器进出水接口金属部位和进户水管的电阻基本接近于0,应该可以认为部件都已经接地了。 关键是热水器的接地一定要可靠...)人为制造漏电是可以查出漏电功能的![步伐 (7-27 12:39, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]17楼
(引用 步伐:这是前几天给别人作检测的时候发现的 ...)刚才看了一下,看不到水滴但是已经用了7-8年了[股票套牢 (7-27 13:13, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]18楼
(引用 urwing:那种储水型的热水器也有这个问题不?)储水型的国内的品牌更安全,有防电墙和漏电保护开关。即热式的买松下的,比如DH-3Dl2S ,内带漏电保护开关[格布 (7-27 14:37, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]19楼
(引用 股票套牢:刚才看了一下,看不到水滴但是已经用了7-8年了)最好打开看一下,以确认的确没有漏。在打开之前,为了确保安全,请把电关了。[步伐 (7-28 13:20, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]20楼