作者:萧武达 (等级:5 - 略有小成,发帖:2007) 发表:2024-02-15 11:32:50  楼主  关注此帖
【DIY空调保养】主卧的空调不制冷了,找了师傅说是外边的主机里面有零件生锈了,要换掉整个外机。但是其他2个房间的空调都是正常工作的,没有一丝问题。现在不解的是我家空调是一拖3。其他2个都好,就一个不制冷,外机是负责3架的,怎么会2好1坏。目前师傅说2个办法,一是换外机,二是整间房子换新空调,你那2个房间的空调又是好的,换了有点可惜。所以建议你换外机。 我的想法是,外机里的零件生锈了,就用除锈剂喷一喷就完事了。但是不好意思跟他说,因为如果只需这样做就能解决问题的话,他赚不到钱,他人挺好的,大家一直都相处愉快。还有,不知道他说的生锈是什么情况,除锈剂会不会有用。 另外这个空调装了13年了,运行一直很好,无声,质量杠杠滴,整套房换新空调是不是到该换的这个时间,大家都是空调用多少年才换新空调的。该帖荣获当日十大第2,奖励楼主18分以及27华新币,时间:2024-02-15 22:00:01。该帖荣获当日十大第7,奖励楼主6分以及9华新币,时间:2024-02-16 22:00:01。该帖荣获当日十大第7,奖励楼主6分以及9华新币,时间:2024-02-20 22:00:01。该帖荣获当日十大第9,奖励楼主2分以及3华新币,时间:2024-03-12 22:00:01。 (more...)
冷媒的阀门是单独控制的
你的维修师傅没有查一下? -一个可能是控制信号没过去 -如温度传感器坏了或者那接触不良,另一个可能是阀门本身坏了,还有可能是主板上某个门电路坏了

这种能DIY的,就是把室内机拆下来彻底洗一洗,空调这种东西,看运气,品牌的话,只是几率高低差别
现在东芝归了美的,以前东芝空调可是很好的,不知道美的能不能继承啊
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表
作者:萧武达 (等级:5 - 略有小成,发帖:2007) 发表:2024-02-15 11:55:26  2楼
哇,都是很专业的词汇年前刚清洗完。他昨天来做检查的时候,都是他们自己在做,有摘掉室内空调的壳子,也掉在外边检查外机,我没有一直跟着,他么自己在做,做完和我说是里面零件生锈了
生锈所有的外机都会锈, 如果刚好是阀门锈了,其实有解
一拖3的系统,其实都有4套阀门, 把坏了的哪一个换去spare试试,- 不是换阀门,而是把冷媒管和控制线都换到spare的上面去
可以证实一下, 不过这个大多数自己应该做不了, 维修人员又不愿意做(不赚钱)
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表
作者:萧武达 (等级:5 - 略有小成,发帖:2007) 发表:2024-02-16 17:14:05  3楼
恭喜啊,希望更换的时候顺利。
同型号室内机,应该没有什么难度吧
3根管子3根线,扩管焊接都不要
但是,如果是冷媒阀或者CPU坏了, 换内机,毫无用处啊 - touble shooting就是 try n error的搞法吗?
专业公司不是有检测仪吗, 跑一下就应该知道是不是主机和阀门,然后再决定啊
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表
作者:萧武达 (等级:5 - 略有小成,发帖:2007) 发表:2024-02-16 19:12:13  4楼
接口的清理,连接,排气,都很关键。本地很少修部件,特别是很难换的,费力不讨好。
一样的型号,只松螺丝紧螺丝而已
水管可能要胶一下
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表
作者:萧武达 (等级:5 - 略有小成,发帖:2007) 发表:2024-02-20 18:29:01  5楼
节外生枝本来是定好今天来swap,如果有二手内机就换。但是昨天我多问了一句,来的人只是负责安装,是否负责完全解决问题,客服说只是负责安装。我突然意识到解决问题的方法错了。 上次来的只是清洗空调的工人,没有用任何仪表,也没有做任何额外的检查,说怀疑是内机坏了。我就打去gaincity说要换内机,其实这个有点不大对头,因为问题并没有100%确认是内机坏了,如果贸然换掉,万一是其他地方的问题,那岂不是白费劲。 所以我果断的取消了,另外定了一个上门检查的预约。根据检查结果再看怎么办。如果维修费用超过一定数目,我就打算不修了,换新的。 另外,我觉得客厅好像用不到空调,打算减掉客厅的这个,sys 2比sys 3要节约1k,不知道大家觉得如何?
大家这么纠结于空调, 给点干货
不需要懂空调也可以判断哪出了问题
1)开机, 看室内温度和设定温度差多少
2)是不是压缩机会启动 - 如果室内温度高于设定温度就会启动
3)温度会不会下降 - 降温速度有多快
4)温度下降以后(或者即使没下降),将设定温度人为生高到室内温度以上, 但压缩机会不会停机

做了这几点以后,就基本可以判断是内机或者是外机的问题, 如果你还是判断不了,那么, 把你观察到的现象告诉维修人员,可以帮助他们trouble shooting的

空调其实除了控制电路里面各家也许不同, 原理上是很简单的
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表