作者:haonan (等级:3 - 略知一二,发帖:952) 发表:2023-10-26 11:28:07  13楼 
pondign test一次多少钱?如果公寓超过10年,是不是就不能这么做了?
ponding test
叫MA做就行啊,堵住地漏,然后灌水,看24小时水位下降多少。
BCA QM requirement:
Wet Area Water-tightness test (i.e. Bathrooms, toilets & flat roof)
1) No sign of leakage after ponding wet areas over a minimum
period of 24 hrs.
2) Ponding with the final finish in place

关于质保要看具体的maintenance cert,一般我们会在里面的appendix,有相应的质保周期。

欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版只看此人从这里展开收起列表