作者:黔驴技穷 (等级:2 - 初出茅庐,发帖:109) 发表:2020-09-30 14:28:26  16楼 
谢谢~西部地区,开关就是屋里面,这边打雷比较多,邻居家倒是没有听说过跳闸呢
这位 宝狐 问的问题是一个关键问题
根据您的回复,有关于打雷跳电的问题我认为主要至少考虑三点:防雷系统,绝缘问题 和 漏电保护的灵敏度

不过要提一下的是您的漏电保护起到了保护的作用。

首先介绍一下这个漏电的工作原理,这个漏电保护是通过测试火线和零线的电矢量和来确定的,正常情况下,电和为零,当电和不为零时被假定为漏电,当漏电量达到漏电保护的最低值时,漏电保护就会断电以达到保护的作用。

其次是打雷时导致跳电。原理上就是出现了矢量和超过漏电保护的最低值的现象。

关于您的这个打雷跳闸的问题,

首先是防雷系统。
新加坡是世界上雷电密集的国家之一,所以房子的防雷系统要求相对严格。
如果你的房子是租屋和公寓,同层邻居没有出现这种漏电保护跳闸的现象,就需要考虑其他两个可能性。
如果你的房子是别墅等独立防雷系统, 那需要查一下你家的防雷系统。
不过如果是防雷出了问题,我们可以改善或者把电路进行修改。

第二是绝缘问题。
当绝缘出现问题但还没有特别坏的时候,会有漏电的现象发生,但是这个漏电量又不足以达到漏电保护的工作电流。当打雷时,额外的电泳导致跳电。这种情况可以通过测试你家的漏电情况来确认。

第三是灵敏度问题,
可以通过测试你家的RCCB 的灵敏度来决定是否达到新加坡标准SS97。