作者:haonan (等级:3 - 略知一二,发帖:951) 发表:2023-04-08 20:41:05  楼主  关注此帖
功能不同从设备保护角度,SR可以起到保护后面的用电设备,包含ups。 从电的持续性上,两者都用最好,如果没有sr,就只用UPS。 sr在新加坡有三种,选择要注意。 UPS的应用,ups也是需要保护的。
同意
surge arrestor有不同种类,滤波的波形也是不尽相同
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表
作者:haonan (等级:3 - 略知一二,发帖:951) 发表:2023-04-08 20:44:05  2楼
多谢。尽管这些我都知道的. 有没有专业人士, 用仪器记录过雷电时的室内line voltage 不能带 strong filtering 的那种, 不然 surge 都被滤掉了。 多谢。
雷击我遇到过一次
penthouse unit,雷击直接命中外部护栏,户外的一路插座和栏杆处于等电位。
结果就是整个L2回路电器主板全部击穿,MCB都打糊了,你说得是啥仪器才能扛住这高压?

欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表