装修时候空调的管道需要换掉吗?
登录 | 论坛导航 -> 华新鲜事 -> 房产车市 | 本帖共有 3 楼,分 1 页, 当前显示第 1 页 : 本帖树形列表 : 刷新 : 返回上一页
<<始页  [1]  末页>>
作者:anatase (等级:2 - 初出茅庐,发帖:16) 发表:2009-12-23 22:42:13  楼主  关注此帖
装修时候空调的管道需要换掉吗?
还是可以直接用老的管子,但是换上新的空调?屋子是二手的公寓大概十年新。
换掉很麻烦,以前的ceiling要打掉,不换又怕将来漏。很纠结啊。
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表
作者:anatase (等级:2 - 初出茅庐,发帖:16) 发表:2009-12-24 22:59:20  2楼
简单说一下 楼主说的换管道没有说明是什么管道,家用空调(分体)有铜管(两根)和水管一根,铜管是走制冷剂(r22或r410的),水管是走冷凝水的。先说冷凝水管,如果以前的空调使用时没有漏水或堵的情况,我觉得不用换,没有必要,注意一点就是拆旧的空调后清理下(用吸尘器可以吹或吸下),免得脏东西进去了就可,这个没什么技术含量。 铜管的话,我觉得也不用换,家用的空调室内室外机经历很短,一般不会有泄漏发生,像是这种铜管我用过100多米的,也没泄漏过,当然这也取决于安装工人的水平,注意拆、装时不要扭到铜管就可以,装之前必须管内抽真空的,而且制冷剂常温下是挥发的,到不用担心制冷剂残留和混合的问题。前面同学说了R22和R410的情况,这两种差别不大,现在新加坡应该不让卖R22的机器了,这是基于环保条约的考虑,效率差不多,对一般家庭用户使用意义不大。你要问一下销售商的是,旧r22空调的铜管的直径大小和新空调匹配吗?匹配的话(应该没问题),继续用。多问几家,不要被忽悠了。 我主要做中央空调方面,小空调不是太懂,就自己的理解说几句,不对的大家补充。
要换应该是两个都会换掉吧。
我也听说了不同制冷剂的问题。墙壁上有些地方有一点水渍的痕迹,不知道是不是空调的冷凝管有漏。铜管据说可以做一个氮气的测试看有没有漏。主要怕现在不漏住进去一段时间发现有漏就很麻烦了。
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表
作者:anatase (等级:2 - 初出茅庐,发帖:16) 发表:2009-12-27 22:04:55  3楼
装修时候空调的管道需要换掉吗?还是可以直接用老的管子,但是换上新的空调?屋子是二手的公寓大概十年新。 换掉很麻烦,以前的ceiling要打掉,不换又怕将来漏。很纠结啊。
今天问了几家卖空调的
发现大家的说法都不一致啊。第一家说没有问题,公寓的管子比一般的管子质量好很多,可以耐20年以上,不用换,只是空调的选择方面比较窄,只能选三菱的可以兼容以前的管子和冷凝气体。第二家和第一家说的差不多。第三家说最好换掉,旧的管道很容易出现冷凝水的问题,而且旧的管道insulation不够厚,不能支撑R410气体的压力什么的。
感觉很晕啊,都不知道该信哪家的了。
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表
论坛导航 -> 华新鲜事 -> 房产车市 | 返回上一页 | 本主题共有 3 篇文章,分 1 页, 当前显示第 1 页 | 回到顶部
<<始页  [1]  末页>>

请登录后回复:帐号   密码