水管漏水水管漏水 ,维修工人将铜接头换成了不锈钢接头 ,并且接头处的塑胶垫圈有轻微变形扭曲,一部分垫圈己露出来。
请问不同材质的接头连结在一起 会起化学变化而造成漏水吗?
塑胶垫圈轻微变形 ,会影响密封性 ,有漏水的隐患吗?
该帖荣获当日十大第6,奖励楼主8分以及12华新币,时间:2018-04-10 22:00:04。
[本文发送自华新iOS APP]
[Huiting13 (4-9 23:04, Long long ago)]
[ 传统版 |
sForum ][登录后回复]1楼
这种是压接不锈钢钢管用的,密封靠的是里面的橡胶圈铜管最好是焊接(锡焊或铜焊)[格布 (4-9 23:14, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]2楼
(引用 格布:这种是压接不锈钢钢管用的,密封靠的是里面的橡胶圈铜管最好是焊接(锡焊或铜焊))你看那个密封垫圈被挤压出一点 ,以后会不会有漏水的隐患呀?我看了那个密封圈很单薄 ,也没什么弹力 ,这个管是走热水的 [本文发送自华新iOS APP] [Huiting13 (4-9 23:37, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]3楼
这什么情况 还把墙凿开了换水管 [本文发送自华新iOS APP] [loveking (4-10 8:16, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]4楼
不锈钢比铜管容易漏展延性差些,多用whitetap 吧,或者上密封胶 [本文发送自华新iOS APP] [笑天 (4-10 8:25, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]5楼
(引用 Huiting13:你看那个密封垫圈被挤压出一点 ,以后会不会有漏水的隐患呀?我看了那个密封圈很单薄 ,也没什么弹力 ,这个管是走热水的)反正是有隐患的不同金属压接的时候形变不一样,如果要压接,建议用同样材料。[格布 (4-10 8:54, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]6楼
不是不锈钢或者铜的问题,该关注的是上面的管子非常旧了锈的非常严重,该把整个水管换掉了。如果将来漏水一定是旧水管的部分风险更大,换过的只要装好了都不会有问题[冰是睡着的水 (4-10 8:59, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]7楼
(引用 冰是睡着的水:不是不锈钢或者铜的问题,该关注的是上面的管子非常旧了锈的非常严重,该把整个水管换掉了。如果将来漏水一定是旧水管的部分风险更大,换...)是BTO 才搬进来一年应该不是旧 因为是埋在墙里的 所以有水泥灰在上面 看着旧吧 [本文发送自华新iOS APP] [Huiting13 (4-10 10:42, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]8楼
(引用 Huiting13:是BTO 才搬进来一年应该不是旧 因为是埋在墙里的 所以有水泥灰在上面 看着旧吧)主要看是否装好了,装好了问题不大。当然说不同材料热胀冷缩程度不一样也是对的[冰是睡着的水 (4-10 11:01, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]9楼
(引用 Huiting13:你看那个密封垫圈被挤压出一点 ,以后会不会有漏水的隐患呀?我看了那个密封圈很单薄 ,也没什么弹力 ,这个管是走热水的)刚刚看到是走热水的,那最好还是换铜管,一样材料的,热水管更容易出问题跟工人说换一样的,一次修好,省得他们再砸一次墙大家都方便[冰是睡着的水 (4-10 11:03, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]10楼
(引用 loveking:这什么情况 还把墙凿开了换水管)是BTO的新组屋因为是优质组屋(钱优质 ,质量不优质) ,拿钥匙时开发商已将水管和木地板装修好了,所有水管和接头都埋墙里了 ,靠墙又打了顶棚的衣柜 ,导致漏水几个月都没发现 ,直到看到有小虫在爬 ,在惊觉是漏水了 。 [本文发送自华新iOS APP] [Huiting13 (4-10 11:20, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]11楼
(引用 格布:反正是有隐患的不同金属压接的时候形变不一样,如果要压接,建议用同样材料。)明白了我还是让维修工人给我换铜接头吧 ,免得留后患 。 [本文发送自华新iOS APP] [Huiting13 (4-10 11:22, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]12楼
(引用 Huiting13:是BTO的新组屋因为是优质组屋(钱优质 ,质量不优质) ,拿钥匙时开发商已将水管和木地板装修好了,所有水管和接头都埋墙里了 ,靠墙又打...)新屋子发生这样的事 是不是可以找hdb [本文发送自华新iOS APP] [loveking (4-10 12:18, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]13楼
(引用 Huiting13:是BTO 才搬进来一年应该不是旧 因为是埋在墙里的 所以有水泥灰在上面 看着旧吧)铜管埋在墙里面可以20年不坏小米辣自己 [本文发送自华新iOS APP] [笑天 (4-10 12:42, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]14楼
(引用 loveking:新屋子发生这样的事 是不是可以找hdb)找了HDBObject
[本文发送自华新iOS APP]
[Huiting13 (4-10 12:58, Long long ago)]
[ 传统版 |
sForum ][登录后回复]15楼
昨天又发现新的渗水处连接淋浴的水龙头处也有渗水,我拆开后发现,连接水龙头和进水管的是一个异形接头,该接头两端不在一个平面内,即进水口和出水口呈现高低现象。此处划重点,我家安装的是:出水口高于进水口
HDB来看时,我反映了每次冲凉时都有水渗入墙壁 ,要求将接头位置改变成:出水口低于进水口。
和HDB讲啊解释啊示范啊 ,讲的我都怀疑人生了,但HDB死活不要重改,他的理由是:水压测试时无泄压现象,说明没有漏水点,没漏水点就不能重装接头…
请大家给个建议吧,谢谢大家[Huiting13 (4-10 13:57, Long long ago)]
[ 传统版 |
sForum ][登录后回复]16楼
(引用 笑天:铜管埋在墙里面可以20年不坏小米辣自己)不锈钢的埋墙里容易锈蚀吧觉得铜比不锈钢耐腐蚀吧,特别是埋墙里 ,我看有的不锈钢放在外面都会上锈呢。 [本文发送自华新iOS APP] [Huiting13 (4-10 14:12, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]17楼
(引用 Huiting13:昨天又发现新的渗水处连接淋浴的水龙头处也有渗水,我拆开后发现,连接水龙头和进水管的是一个异形接头,该接头两端不在一个平面内,即进...)这个异型接头是4分转6分的,用于调整冷热水管水平和中心距离150毫米接混水阀的6分那边不用缠白带的,只要更换里面的6分垫圈,拧紧就好。
怕水通过开口进入墙壁可以用硅胶堵上。[格布 (4-10 14:31, Long long ago)]
[ 传统版 |
sForum ][登录后回复]18楼