【DIY空调保养】请各位DIY达人来分析一下我这个空调
所在版块:我爱DIY 发贴时间:2021-10-21 16:42

用户信息
复制本帖HTML代码
高亮: 今天贴 X 昨天贴 X 前天贴 X 

问题是漏氟。

 

空调公司的客服说当初安装时用了旧空调的管道,旧空调不是变频的,所以承受的气压低。这种问题十有八九是换了变频空调后,气压高很多,管道就泄露了。建议直接换管道。问题是换管道得破坏吊顶,很麻烦。

 

现在用气压表测低压管,开机时管道内气压是0,关机后管道内气压维持在3个大气压,很多天没有降低,这个是否可以说明管道内并没有泄露?而是室外机漏氟?

 

管道是铜制的,如果有泄露,应该气压会变成1个大气压吧?不应该能维持在3个大气压。

.
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!

仁者乐山 智者乐水
 相关帖子 我要回复↙ ↗回到正文
【DIY空调保养】请各位DIY达人来分析一下我这个空调 山水   (481 bytes , 206reads )
瑟瑟发抖 滚雪球   (44 bytes , 9reads )
你说说症状 不冷还是怎么的 niubee   (0 bytes , 10reads )
充了冷媒后制冷正常,但是几天内冷媒就跑光了 山水   (184 bytes , 11reads )
有可能不是接口问题 sweet331   (76 bytes , 13reads )
这种你先花钱找空调厂家的售后来看看 niubee   (33 bytes , 9reads )
既然喜欢折腾,就买个检漏的仪器, qingni2   (311 bytes , 8reads )
漏制冷剂的话 漏点应该有霜冻迹象 niubee   (22 bytes , 9reads )
我是来学习的 sweet331   (58 bytes , 8reads )
买了一套充冷媒的管子,里面有压力表,接到低压管上就可以量气压了 山水   (42 bytes , 8reads )